[Engineering]공조설비설계 최상층 덕트 계산
Sheet1
` 최상층 덕트 size 결정표 `
구 간 풍 량
(m3/h) 마찰손실
(mmAq/m) 산출덕트직경
(mm) 정방형덕트 size
(mm) 최상층 풍 량
(m3/h) 천정 속 여유 높이
- 덕트용 (mm)

외기도입 2040 0.1 370 328 × 328 327.820835213383 공조기 10200 400

흡입구 덕트 1360 0.1 320 284 × 284 283.52072234671 취출구 390 × 26개

환기 1 1360 0.1 320 284 × 284 283.52072234671 흡입구 1360 × 6개

환기 2 2720 0.1 400 354 × 354 354.400902933387

433.51625 환기 3 4080 0.1 470 400 × 434 416.42106094673 m3/h m3/min (CMM) 신성 제품 (CMM) 신성 제품 (m3/h)
1층 전체(급기) 풍량 5533.77 92.2295 100 6000

551.26625 환기 4 5440 0.1 530 400 × 551 469.581196386738 1층 외기도입량 1448 24.1333333333333 20 1200

1층 환기량 4085.77 68.09616xxxxxxxx 80 4800
660.185 환기 5 6800 0.1 580 400 × 660 513.8813092…(drop)







[공학]공조설비설계%20최상층%20덕트%20계산_xls_01.gif [공학]공조설비설계%20최상층%20덕트%20계산_xls_02.gif [공학]공조설비설계%20최상층%20덕트%20계산_xls_03.gif

[공학]공조설비설계 최상층 덕트 계산 , [공학]공조설비설계 최상층 덕트 계산공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 최상층 덕트 계산
[Engineering]공조설비설계 최상층 덕트 계산
공학,공조설비설계,최상층,덕트,계산,공학기술,레포트
설명

Download : [공학]공조설비설계 최상층 덕트 계산.xls( 13 )








다.
REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.sbsacademy.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.sbsacademy.co.kr All rights reserved.