[기계공학] 공기조화 및 냉동공조 설계 # 2
페이지 정보
작성일 23-05-04 09:27
본문
Download : [공기조화 및 냉동_설계과제 2].hwp
그리고 이들 저항은 열류에 대하여 직렬로 나란하므로 전체의 열관류저항은 각각의 저항의 합으로 된다된다. 대 리 석화 강 암흙모 래 (건조한 것)자 갈물얼 음눈 (200kg/m3)눈 (600kg/m3)
벽 면하 향상 향
아스팔트수 지
K : 벽체의 열관류율 (kcal/m2h℃)
동알 루 미 늄황 동철(연강)스 테 인 레 스 강
T1 -T2 : 실내외 온도차
20(풍속 3m/s)33.3(풍속 6m/s)
9.58.05.0
무 기 질 섬 유
1/C : 공기층의 열전달 저항k : 열전도율
레포트 > 공학,기술계열
시 멘 트석 고2차제품
d열전도저항 (R) = --------(m2·h·℃/kcal) k
비 금 속
αo : 벽체의 외표면 열전달 저항
① 건축재료의 열전도율(k, kcal/m·h·℃)
연 질 섬 유 판경 질 섬 유 판후 지모 직 포
타 일보 통 벽 돌내 화 벽 돌유 리
0.050.050.05
Download : [공기조화 및 냉동_설계과제 2].hwp( 39 )
콘크리트
1. 냉난방 부하 계산
비 밀 폐
t : 시간
순서
0.18 0.17 1.09 0.53 0.13
tsol : 상당외기온도(℃)
0.15 0.08 0.09 0.16 0.14 0.11
공기층의 두께 10mm 정도
표면의 위치
열전도율(k) (kcal/m·h·℃)
0.03 0.03 0.03 0.05 0.02
⑥ 열관류율
석 고 보 드펄 라 이 트 보 드석 면 시 멘 트 판플 렉 시 블 보 드목 모 시 멘 트 판
1) 벽체나 지붕을 통한 열부하(Hw)
333 204 83 41 22
발포수지
0.93 0.63 0.53 0.77
기 타
③ 공기층의 열전달 저항 개략치(m2·h·℃/kcal)
Δte : 상당외기온도차(℃)
설명
1.36 1.87 0.53 0.42 0.53 0.52 1.90 0.13 0.55
발 포 경 질 고 무발 포 페 놀발 포 폴 리 에 틸 렌발 포 폴 리 스 틸 렌발포 경질 폴리 우레탄
조 건
밀 폐
0.040.040.04
수 평·수 직
보 통 콘 크 리 트경 량 콘 크 리 트발 포 콘 크 리 트신 더 콘 크 리 트
Hw = K·A(tsol - ti) = K·A·Δte (kcal/h)
금 속 판
냉난방 부하 계산 부분 부하
실 외 쪽
열관류율이란 여러가지 재료로 구성된 구조체를 통한 열전달을 계산할때 매우 복잡한 형태로 일어나게 되는 전도,대류,복사에 의한 열전달의 모든 요일들을 혼합하여 하나의 값으로 나타낸값이다.
1. 냉난방 부하요소 구성 및 부하 계산 이해
상 향(천장면)수 평(벽 면)하 향(바닥면)
요업제품
② 벽체표면의 열전달률(αo, αi)
ti : 실내온도 (℃)
1.1 냉방부하 계산
섬 유 판기 타
다.
대류의 방향
0.05 0.04 0.04 0.05 0.03
재 료 명
아 스 팔 트아 스 팔 트 루 핑아 스 팔 트 타 일리 놀 륨고 무 타 일베 이 클 라 이 트
대류 방향
⑤ 열관류 저항
여기서 d : 물체의 두께, k : 재료의 열전도율
암 면유 리 면광 재 면암 면 성 형 판유 리 면 성 형 판
0.63 0.09 0.28 0.16 0.34 0.20
1.41 0.45 0.30 0.69
- 단일벽체의 열전도 저항
0.180.180.18
![[공기조화 및 냉동_설계과제 2]-6321_01.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200909/%5B%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%20%EB%B0%8F%20%EB%83%89%EB%8F%99_%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B3%BC%EC%A0%9C%20%202%5D-6321_01.gif)
![[공기조화 및 냉동_설계과제 2]-6321_02_.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200909/%5B%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%20%EB%B0%8F%20%EB%83%89%EB%8F%99_%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B3%BC%EC%A0%9C%20%202%5D-6321_02_.gif)
![[공기조화 및 냉동_설계과제 2]-6321_03_.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200909/%5B%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%20%EB%B0%8F%20%EB%83%89%EB%8F%99_%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B3%BC%EC%A0%9C%20%202%5D-6321_03_.gif)
![[공기조화 및 냉동_설계과제 2]-6321_04_.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200909/%5B%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%20%EB%B0%8F%20%EB%83%89%EB%8F%99_%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B3%BC%EC%A0%9C%20%202%5D-6321_04_.gif)
![[공기조화 및 냉동_설계과제 2]-6321_05_.gif](https://sales.happyreport.co.kr/prev/200909/%5B%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%20%EB%B0%8F%20%EB%83%89%EB%8F%99_%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B3%BC%EC%A0%9C%20%202%5D-6321_05_.gif)
모 르 타 르회 반 죽플 라 스 터흙 벽
RT : 총 열저항
A : 벽체의 면적(m2)
④ 열관류 현상
미장재료
벽 면하 향상 향
1 d 1 1Rt = ----- + ∑-- + ---- + ---- αo k C αi
실내쪽 수 평실내쪽 수 직실내쪽 수 평
(1) 열관류율 계산(K)
열관류 현상은 열전달-열전도-열전달의 과정을 거치므로 이 경우의 열류에 대한 저항은 각각의 과정에서 나타난다.
0.05 0.15 0.18 0.11
목 재
T1 -T2Q = ------- A·t RT
αi : 벽체의 내표면 열전달 저항
3. 부하characteristic(특성) 고려한 시스템 설계 기술 이해
1열관류율 (K) = ------- Rt
열전달률 (kcal/m2·h·C)
2. 부분부하 운전characteristic(특성) 파악
1. 냉난방 부하요소 구성 및 부하 계산 이해 2. 부분부하 운전특성 파악 3. 부하특성 고려한 시스템 설계 기술 이해
0.08 0.07 0.12 0.07 0.05 0.09 0.04 0.06 0.11 0.10
소 나 무삼 목노 송 나 무졸 참 나 무나 왕합 판
0.210.260.18
A : 면적
[기계공학] 공기조화 및 냉동공조 설계 # 2
공기층의 두께 20mm 정도
규 조 토마 그 네 시 아보 온 벽 돌발 포 유 리탄 화 코 르 크경 석신 더띠 억 새 등톱 밥양 모
열량 (Q)
1.10 0.53 1.00 0.67
벽과 같은 고체를 통하여 공기에서 공기로 열이 전달되는 현상을 열관류(heat transmission)라고 한다.