열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기)
페이지 정보
작성일 23-01-24 17:11
본문
Download : 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기.ppt





온도차 Δt : 실내온도 - 냉동실온도
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기, 증발기핀 형상, 증발기핀, 플레이트형, 동관, 휜의 면적, 관길이, 증발기 종류, 증발기, 부하계산
개폐열량 E : 31.5kcal/㎥
관경 : 8(mm)
체적 V : 0.763㎥
4. 해석(LMTD, e-NTU)
Download : 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기.ppt( 64 )
관 종류 - 동관
24시간당 개폐횟수 n : 54회 (여름철, 5인을 기준으로 하여 계산)
건식 핀코일식 증발기 핀 형상 - 플레이트형
Q1 = k * A * Δt = 0.23 * 5.44 * (26-(-18)) = 55.05kcal/h
관 길이 : (0.015π * 15) + (0.29 * 16)= 5.3469(m)
Q2 = E * V * n * 1/24 = 31.5 * 0.763 * 54 * 1/24 = 54.08kcal/h
휜의 면적 : 0.022 * 0.06 * 350개 = 0.462(㎡)
2. 증발기
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기)
순서
3. 부하계산
레포트 > 공학,기술계열
설명
증발기 종류
1.냉매 물 성치 및 PH선도
열통과율 k : 0.23kcal/㎡h℃
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기)
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기) 증발기 종류 건식 핀코일식 증발기 핀 형상 - 플레이트형 관 종류 - 동관 휜의 면적 : 0.022 * 0.06 * 350개 = 0.462(㎡) 관 길이 : (0.015π * 15) + (0.29 * 16)= 5.3469(m) 관경 : 8(mm)
전열면적 A : 5.44㎡
다.