[現況(현황) 과展望] 인천지역 오수처리시설 운영現況(현황) 진단
페이지 정보
작성일 22-12-30 06:14
본문
Download : [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단.hwp
1.1.2 운영reality(실태) 점검 결과
‘99. 3월부터 8월까지 13개 시설에 대한 방류수 중의 BOD 및 SS의 농도분포 및 mean(평균)농도는 다음 표 1와 같다. 그러나 8월에는 BOD가 0.8~28.9㎎/ℓ로 2개
시설(13%)이, SS가 1.8~26.2㎎/ℓ로 3개 시설(23%)이 기준을 초과하…(省略)
다.
[표 1] Status of Monthly Water Quality of Effluent
3월에는 BOD의 mean(평균)농도가 28.6㎎/ℓ로 방류수 수질기준을 약간 초과하였고 , SS의 mean(평균)농도는 18.6㎎/ℓ로 기준치보다 약간 낮은 농도를 보였으나, 8월에는 BOD가 9.2㎎/ℓ, SS는 11.2㎎/ℓ로 기준치 보다 훨씬 낮은 양호한 수질을 나타내었 다.
순서
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_01.gif)
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_02.gif)
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_03.gif)
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_04.gif)
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_05.gif)
![[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%ED%98%84%ED%99%A9%EA%B3%BC%EC%A0%84%EB%A7%9D%5D%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%A7%80%EC%97%AD%20%EC%98%A4%EC%88%98%EC%B2%98%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EC%9A%B4%EC%98%81%ED%98%84%ED%99%A9%20%EC%A7%84%EB%8B%A8_hwp_06.gif)
전문자료/통계자료
설명
[現況(현황) 과展望] 인천지역 오수처리시설 운영現況(현황) 진단
Download : [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단.hwp( 13 )
과전망,인천지역,오수처리시설,운영,진단,통계자료,전문자료
[현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단 , [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단통계자료전문자료 , 과전망 인천지역 오수처리시설 운영 진단
[現況(현황) 과展望] 인천지역 오수처리시설 운영現況(현황) 진단
인천지역 오수처리시설 진단
1. 오수정화시설 현장조사
1.1. 오수처리시설 운영reality(실태) 조사
1.1.1 운영reality(실태) 점검 방법 및 내용
environment(환경) 부 소속의 4대강 environment(환경) 감시대가 인천광역시 및 오수처리시설 제조업체와 합동으로 13개 오수처리시설(음식점 3, 주택 4, 공장 2, 마을하수 1, 골프연습장 1)을 대상으로 `99. 3. 1일부터 8월까지 6개월간 운영reality(실태) 를 점검하였다. 이것은 초기에는 전문성 부족 등으로 유지관리가 효율적으로 이루어지지 못하 였으나, 8월에는 유지관리가 정상적으로 이루어져 처리시설이 본래의 기능을 발휘 하였기 때문으로 생각된다
방류수 기준치를 초과한 시설의 비율을 보면, 3월에는 BOD의 농도범위가
5.4~109㎎/ℓ로 5개 시설(38%)이 기준을 초과하였고, SS는 2.8~68.7㎎/ℓ로 3개
시설(23%)이 기준을 초과하였다. 이들 처리시설에 적용된 공법들 중 혐기여상방법 6개소, 현수미생물 방법 5개소, 접촉산화방법 2개소 가 각각 선정되었고, 방류수 수질analysis 항목은 BOD, SS, TN, TP 등 4개 항목으로, 유지관리에 대한 점검은 누수 등 외관검사 및 침전지의 스컴 발생여부 등 각종 기기의 정상작동 여부를 대상으로 조사하였다.