5시 30분쯤 1층 잡화매장과 2, 3층 의류매장, …(省略)
삼품백화점 안전 사고
대책 요인
레포트/공학기술
Download : 삼품백화점 안전 사고.hwp( 78 )
,공학기술,레포트
삼풍 백화점 안전 사고 고찰
다. 김씨가 함몰흔적을 발견했을 당시 백화점북쪽건물(a동)과 엘리베이터 타워사이 벽 곳곳에는 이미 누구나 쉽게 알아볼 수 있을 정도의 큰 균열 이 생긴 상태였다. 오후 2시쯤 회의가 열렸다. 사고 전 함몰과 균열상태를 확인했던 백화점직원은 사고 후 불안하다는 생각은 했지만 이렇게 일이 커질 줄은 상상도 못했다고 말했다.
2)제 원
· 대지면적 : 15,397 m²
· 연면적 : 73,877 m²
· 붕괴한 북측 건물 기준층 크기 : 50.4m × 73.6 m
2. 사고일시 : 1995. 6. 29. 오후 5시 55분
3.사건의 경위 사고 전날인 28일 밤 야간경비를 서던 경비원 김씨는 백화점 5층 식당 가에 있는 전주비빔밥집 미전 바닥에서 폭 1m, 깊이 20㎝규모의 함몰흔적을 발견하고 다음날인 29일 아침 8시쯤 시설관리직원에게 보고했다. 오전 8시 30분쯤 사고현장을 확인한 시설담당 직원은 이같은 사실을 상부에 보고했다. 이에 따라 백화점 측은 정오쯤 벽에 금이 가고 바닥이 함몰된 4층과 5층을 비우기로 하고 직원과 고객을 대피시킨 뒤 보수공사를 처음 했다. 11시부터 정오사이, 5층 우동집과 냉면집 쪽의 천장에서 물이 쏟아졌고 바닥이 꺼졌다.





순서
삼풍 백화점 안전 사고 고찰대책 요인 , 삼품백화점 안전 사고공학기술레포트 ,
설명
-서론-
1.사고 정리(arrangement)
1)사고명
2)일시
3)형식 및 제원
2.사고일시
3.사고 경위
3.피해상황
-본론-
1.사고요인
1)제도적 요인
2)설계상 요인
3)실수적 요인
4)시공산 요인
5)유지 관리상 요인
-結論-
고찰(교훈 및 대책)
등등
Ⅰ.서론
1. 사고명 : 삼풍백화점 붕괴
ⅰ. 시설물 위치 : 서울시 서초구 서초동 1675-3 번지
ⅱ. 시설물 형식 및 제원
1)구조형식
· 지상5층 지하 4층의 철근콘크리트 구조 2개동
· 2개동은 중앙홀로 연결
· 북측건물의 기준층은 4개의 코너가 콘크리트 벽채의 코아로 이루어지고, 코아의 안쪽 은 기본모듈 10.8m 의 플랫 슬라브 구조
· 중앙부에 에스컬레이터용의 큰 개구부가 있었다. 엎친데 덮친격으로 당시 백화점 지하에서는 주차장 확장공사가 벌어지고 있었다. 이한상 사장은 3시쯤 5층으로 와, 5층의 가스밸브를 잠그고 칸막이를 친 뒤 신속히 보수공사를 끝내라고 직원들을 다그쳤다.