② 하나의 경계구역의 2개 이상의 충에 미치지 아니하도록 한다. ⑥ 상시 개방된 부분이 있는 차고, 주차장, 창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으 로부터 5[m] 미만의 범위 안에 있는 부





소방설비 전기실기 제1장 경보설비


소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_01.gif 소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_02.gif 소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_03.gif 소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_04.gif 소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_05.gif 소방설비%20전기실기%20제1장%20경보설비_pdf_06.gif

소방설비 전기실기 제1장 경보설비 , 소방설비 전기실기 제1장 경보설비시험자료전문자료 , 소방설비 전기실기 제장 경보설비




소방설비,전기실기,제장,경보설비,시험자료,전문자료



설명
전문자료/시험자료
다. ⑤ 하나의 경계구역은 높이 45[m]이하 (계단 및 경사로에 한해)로 하고 지하층의 계단 및 경사도는 별도로 하나의 경계구역으로 한다. (단, 내부 전체가 보이는 경우 한변의 길이가 50[m] 범위내에서 1,000[㎡] 이하로 한 다. (다만. 500[㎡] 이하의 경우는 하나의 경계구역으로 볼 수 있다아) ③ 하나의 경계구역의 면적은 600[[㎡] 이하 한변의 길이는 50[m] 이하이어야 한다. ④ 계단(상하계단의 상호간의 수평거리가 5[m] 이하) 경사로(에스컬레이터 경사로 포함) E/V 권상기실린넬슈트파이프피트 및 덕트 이와 유사한 공간 은 별도의 경계구역으로 설정한다.

Download : 소방설비 전기실기 제1장 경보설비.pdf( 30 )





순서
소방설비 전기실기 제1장 경보설비
1장 경보설비
1.자동화재 탐지 설비의 경계구
① 하나의 경계구역의 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 한다.