공조 설비 설계3차 발표
_SLIDE_2_
공기조화기 선정
1
VAV유닛 선정
3
팬 코일 선정
2
C O N T E N T S
_SLIDE_3_

1. 공기조화기 선정

_SLIDE_4_
1. 공기조화기 선정 - 1층
계산 이용 값
20152.45 W
실내 냉방 현열부하
실내 냉방 전열부하
실내 현열비(SHF)
외기량
실내 난방 전열(〓현열)부하
가습량
0.84
25858.05 W
1448 ㎥/h
10.4 kg/h
1229.2 W
_SLIDE_5_
1. 공기조화기 선정 - 1층

1) 풍량 급기 결정

(1) 실내 공기점

(2) 실내 현열비(SHF)에 따라 상태선 긋기

(3) 코일 출구 공기 상태점

: 26℃ DB, 50% RH
: 0.84
: 상대습도 90%와 상태선과의 교점.

(4) 취출 온도차

: 26 - 15.14 〓 10.86 ℃
_SLIDE_6_
1. 공기조화기 선정 - 1층
1) 풍량 급기 결정
실내공기점 : 26℃ DB, 50% RH
코일출구상태점 : 15.14℃ DB, 90% RH…(생략(省略))

(5) 풍량 Q

(6) 난방부하 취출온도 Th

2) 코일결정 - 냉수 코일

(1) 혼합점

(2) 냉각능력

h2 : 코일 출구공기 비엔탈비 〓 39.63 kJ/kg

(1) 혼합점


[공학]공조설비설계 3차발표 , [공학]공조설비설계 3차발표공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 3차발표

설명





[공학]공조설비설계 3차발표

[공학]공조설비설계,3차발표,공학기술,레포트
순서




레포트/공학기술
[공학]공조설비설계%203차발표_pptx_01.gif [공학]공조설비설계%203차발표_pptx_02.gif [공학]공조설비설계%203차발표_pptx_03.gif [공학]공조설비설계%203차발표_pptx_04.gif [공학]공조설비설계%203차발표_pptx_05.gif [공학]공조설비설계%203차발표_pptx_06.gif

다.
Total 15,642건 368 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.sbsacademy.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.sbsacademy.co.kr All rights reserved.